whtlhg1817 | 当前状态:在线
总积分:319 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-10-16
最后登录时间: 2013-01-22
-
对串联谐振电气设备试验结果进行分析的方法
whtlhg1817 发表于 2012/12/7 14:50:16 884 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1、与试验标准相对照。一般地说,如果串联谐振各项试验结果都能满足交接试验标准或预防性试验规程的规定,则可认为试验结果基本正确,设备良好,可以投入运行。
2、调查电气设备检修和运行情况。了解电气设备在运行中负荷变化、温度、周围环境和异常情况等资料,了解设备在检修过程中发生了哪些缺陷、已经处理了多少、还有什么缺陷没有消除。
3、采用比较法。
1)与历次串联谐振试验结果进行比较。串联谐振电气设备几乎每年都要进行预防性试验,如果在运行中没有发现什么异常,则试验结果应大致相同,特别是与上次的试验结果比较更应接近,若二次试验结果相差过大,又超过标准很多,而试验方法、接线和测量表计又没有问题,则说明被试设备存在缺陷。实践证明,这以比较方法,很能发现问题。
2)串联谐振同一设备相同比较。同一设备三相之间的状况,应是比较接近的,如果有一相试验结果与其他二相显著不同,则可能是该相有问题。
3)串联谐振同类型设备比较。同类型设备,由于绝缘及结构相同,其性能也应相近。若同时进行试验,同类型设备试验结果相差很大,相互比较就可以看出问题。为了便于比较,最好二次试验都在条件相近的情况下进行。
转自武汉天立华高电气设备有限公司网http://www.whtlhgdq.com/