您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 只有一相经电机对地形成回路,为什么电机还能提升?

cccfeb

cccfeb   |   当前状态:在线

总积分:122  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-10-21

最后登录时间: 2019-08-21

空间 发短消息加为好友

只有一相经电机对地形成回路,为什么电机还能提升?

cccfeb  发表于 2012/12/8 12:39:34      1137 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

车间一天车检修发现限位不起作用,经查限位器正常,用摇表检查电机对地绝缘为零。问题是当限位器起作用时,三相电两相已经断开
只有一相经电机对地形成回路,为什么电机还能提升?求解。
1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2012/12/8 13:53:21

    原理上是行不通的。你的限位方向是否接错?本来上升是断开上升方向限位,接错会出现楼主所描述问题。
    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2012/12/8 13:53:21 发表于2楼的内容

  • jimoxuelang

    jimoxuelang   |   当前状态:在线

    总积分:295  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-14

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    jimoxuelang   发表于 2012/12/16 22:19:47

    天车 起升上的限位切断的是起升 接触器线圈的电。电机缺1相电就不能动了。 建议再好好检查下
    3楼 回复本楼

    引用 jimoxuelang 2012/12/16 22:19:47 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /