手机阅读

今天在修理一个液压站的时候,上面的6个中间继电器都没有了,因为变压器变出来的电压经整流桥才连在电路中,我一看无疑肯定要用直流中间继电器,然而我师父直接找了6个交流24V的中间继电器装上了,我很纳闷,问他他说可以用的,不知道为什么?

交流中间继电器可以用在直流电路中么?
直流中间继电器可以用在交流电路中么?
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2012/12/12 9:25:17

    线圈的铁芯构造不一样,为避免不必要的故障还是不用交流代替直流好