您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器控制回路的抗干扰措施

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

变频器控制回路的抗干扰措施

jijun  发表于 2012/12/14 9:41:55      809 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,而其周边控制回路却是小能量,弱信号回路,极易遭受其他装置产生的干扰,造成变频器自身和周边设备无法正常工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。
  (1)变频器的基本控制回路
  一般而言,同外部进行信号交流的基本回笼路有模拟与数字两种:
  ①4~20MA电流信号回路(模拟);1~5V/0~5V电压信号回路(模拟)。
  ②开关信号回路,变频器的开停指令,正反转指令等(数字)。
  外部控制,指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒介侵入变频器。
  (2)干扰的基本类型及抗干扰措施
  ①静电耦合干扰,指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合在电缆中产生的电势。当加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径40倍以上时,干扰程度就会不太明显,也可在两电缆间设置屏敝导体,再将屏蔽导体接地。
  ②静电感应干扰,指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。其强度取决于干扰源电缆产生的磁通大小、控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。可将控制电缆与主回路电缆或其他动力电缆分离铺设。分离距离通常应在30cm以上(最少不低于10cm)。分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设,也可将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。
  ③电波干扰,指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。抗干扰措施同①②,必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱务必接地。
  ④接触不良干扰,指变频器控制电缆的电接点及继电器触点接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰,对此,采用并联触点或提高电器件等级来解决。对于电缆连接点应定期做拧紧加固处理

1楼 0 0 回复