您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请问如何消除变频器对仪表的干扰?

jinbo

jinbo   |   当前状态:在线

总积分:464  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-06

最后登录时间: 2013-03-27

空间 发短消息加为好友

请问如何消除变频器对仪表的干扰?

jinbo  发表于 2012/12/16 10:36:03      1303 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 各位老师好:我单位的一台锅炉原来是用星三角启动的,一直工作正常,最近改造为变频器启动(电动机15KW  变频器型号ABB  变频器到电动机距离24米)后控制台有些仪表失灵,原来的线束都是在一个电缆沟里的,把电动机电缆另外走一路后(架空线)各仪表工作正常。请问如何消除变频器对仪表的干扰?增加电抗器有用吗?谢谢
1楼 0 0 回复
  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2012/12/20 23:56:02

    电机电缆用屏蔽线,屏蔽层两端接地
    2楼 回复本楼

    引用 weixiao 2012/12/20 23:56:02 发表于2楼的内容

  • yangkehan

    yangkehan   |   当前状态:在线

    总积分:59  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-12-29

    最后登录时间: 2013-01-22

    空间 发短消息加为好友

    yangkehan   发表于 2012/12/30 12:57:06

    可以用测振仪先测定干扰的程度,然后可以按照以下的方式进行适当的改变:1.在仪表回路中增加滤波电路,将干扰信号阻断或旁路掉;2.仪表具有数字滤波功能时,可设定一定的时间常数来抑制干扰;
    3楼 回复本楼

    引用 yangkehan 2012/12/30 12:57:06 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /