请问这是神马情况?

汪洋静水  发表于 2012/12/16 11:03:17      1069 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有一项目为液压泵站。具体如下:电机采用4极三角形220V 5.5kw三相异步电机。泵采用普通齿轮泵。液压系统通过溢流阀调压。压力设定18MPa左右。额定转速。电机额定电流21A左右。

采用变频器控制电机转速,以达到平缓启动目的。变频器采用西门子440系列,11kw变频器。变频器输入电压3相AC220V。事先跟西门子技术联系过,变频器可接单相220V供电。降容使用。技术推荐采用7.5kw。为了保证够用,选择大一号11kw变频器。

情况如下:

首先:电机改星星380V接法。直连厂电三相380v。输出正常,压力正常。

接着:电机改回三角形220V接法。通过变频器连接厂电单相220V(唉,没办法,用户只能使用220V)。v/f曲线为抛物线型(为风机/泵)。启动后手动增加频率,在大概18Hz时,变频器输出电流达到21A。电压大概175V。再往上就报警。F0003.电压过低。。假如空载(溢流阀全开)可以达到50Hz。

 

请问这是神马情况?


1楼 0 0 回复
  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2012/12/20 23:58:17

    有直流电源为什么要逆变呢?逆变后再整流,折腾啊!
    扩容后是否够用你自己知道,测量结果还看不出来吗?
    如果有直流电源,而且只运行这台5.5KW的油泵,应该按你直流电源的电压等级选一台直流电机。24V、48V、110V、220V电压的电机都有。这多省钱还省事。
    真能折腾!