您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 好多配料秤的控制开关(20A 4P小型断路器)总是有一相接触不良

lqe66

lqe66   |   当前状态:在线

总积分:901  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-05-15

最后登录时间: 2024-05-16

空间 发短消息加为好友

好多配料秤的控制开关(20A 4P小型断路器)总是有一相接触不良

lqe66  发表于 2012/12/17 20:54:41      1734 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近几年发现好多配料秤的控制开关(20A  4P小型断路器)总是有一相接触不良,且都是从左起第四相。前三相接的是ABB的变频器后一相接的是去PLC电源正常信号,正常开机时就突然停机状态栏显示没电源、不就绪。然后停了电再送就好了,有时不久又出现这种现象,换新的后就正常了。
开始以为是断路器质量问题,后来想想不会这麽巧吧,坏了4、5个都是去PLC的那一相,道理上讲数这一相通过的电流小。各位大侠有遇见过这张现象吗?您认为是怎么回事啊?期待您的回复!
1楼 0 0 回复
  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2012/12/21 0:01:57

    通过电流小,冲击电流大吧
    2楼 回复本楼

    引用 weixiao 2012/12/21 0:01:57 发表于2楼的内容

  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2012/12/21 0:02:02

    通过电流小,冲击电流大吧
    3楼 回复本楼

    引用 weixiao 2012/12/21 0:02:02 发表于3楼的内容