您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 3p+n与3P漏电保护分别是用于那种负载?

zyg20

zyg20   |   当前状态:在线

总积分:344  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-02-25

最后登录时间: 2018-05-08

空间 发短消息加为好友

3p+n与3P漏电保护分别是用于那种负载?

zyg20  发表于 2012/12/18 11:00:04      1267 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

3p+n与3P漏电保护分别是用于那种负载?  现在有一3P+N漏保,不定时跳闸

【老师傅说,此种漏保只能用于电机作为负载,才能正常使用,如果因为负载不平衡,为何不直接用3P的漏保】?

2;但看到有的民用建筑用的是3P+N,负载有三相的水泵余下的是单相电器,并没有看到经常跳闸?

1楼 0 0 回复
  • bjbq7

    bjbq7   |   当前状态:在线

    总积分:832  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-14

    最后登录时间: 2017-12-18

    空间 发短消息加为好友

    bjbq7   发表于 2012/12/21 0:11:25

    3P:3根接线
    只是给纯三相用电设备用的,相对地或者相间短路时才跳闸,不能有单相负荷,不然某相对N线有负荷后,N线回流断路器会作为漏电流动作。
    3P+N:4根接线 L1 L2 L3 N都过互感器线圈
    后面可以使用三相电,也可以使用单相电,无论三相负载是否平衡,漏电开关不动作;仅在漏电时候动作。也就是说单相接地或者相间短路时候动作。
    2楼 回复本楼

    引用 bjbq7 2012/12/21 0:11:25 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /