您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 两路负载(单项)同接一个漏电开关,因不明原因出现跳闸;

gsqycx

gsqycx   |   当前状态:在线

总积分:688  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-15

最后登录时间: 2014-08-13

空间 发短消息加为好友

两路负载(单项)同接一个漏电开关,因不明原因出现跳闸;

gsqycx  发表于 2012/12/21 21:57:49      1314 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两路负载(单项)同接一个漏电开关,因不明原因出现跳闸;
现将其中一路负载取消可以正常工作;
如将第二路负载的一端接到 L线上,另一端不接,漏电开关跳闸;
如将第二路负载的一端接到 N线上,另一端不接,漏电开关不跳闸;但是第一路负载不能工作;
向大家请叫其中的原因!!!!!!!!!!!!谢谢!!!
1楼 0 0 回复
  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2013/1/9 13:09:38

    1.先看下漏电开关是什么型号的(带零线还是不带零线).顺便用万用表测下电源电压.
    2.将两路负载断开电源(彻底拆下),用兆欧表分别测下绝缘电阻,每根线都要大于0.5兆.
    3.检验下漏电开关本身有没有问题.
    2楼 回复本楼

    引用 ahljj 2013/1/9 13:09:38 发表于2楼的内容

  • nie5664

    nie5664   |   当前状态:在线

    总积分:224  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-01-06

    最后登录时间: 2013-01-15

    空间 发短消息加为好友

    nie5664   发表于 2013/1/9 13:17:37

    3楼 回复本楼

    引用 nie5664 2013/1/9 13:17:37 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /