您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 在PLC里更改设定值,伺服也没收到

aa77498818

aa77498818   |   当前状态:在线

总积分:159  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-26

最后登录时间: 2013-03-07

空间 发短消息加为好友

在PLC里更改设定值,伺服也没收到

aa77498818  发表于 2012/12/24 16:26:30      1030 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我在用施耐德M258和ASDA-A2用CANopen通讯。在施耐德SoMachine里将ASDA-A2的EDS文件导入工程里,配置好Canopen通讯参数,用电脑监控SoMachine里的Canopen通讯,通讯正常。此时,我的伺服的参数为:P1-01=000B(设为000C通讯不上,中达电通客服说该版本的伺服不支持全CANopen控制,要将伺服发到厂家刷固件),P3-00=01,P3-01=0203,P3-05=5055h。我在SoMachine里配置了一个PDO参数,就是写P1-44,在伺服里更改设定值,PLC检测不到;在PLC里更改设定值,伺服也没收到。不知道究竟是不是跟固件有关系,望高手们解答一下。
1楼 0 0 回复
  • hg2003868

    hg2003868   |   当前状态:在线

    总积分:503  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-24

    最后登录时间: 2013-11-01

    空间 发短消息加为好友

    hg2003868   发表于 2013/1/9 13:31:45

    已经刷过固件了,P3-10~P3-12参数都有了,但是连接上plc之后,还是读不到数据,写不了数据。
    2楼 回复本楼

    引用 hg2003868 2013/1/9 13:31:45 发表于2楼的内容