因技术需要监测8台设备现在电流值,0-5v对应0-500A。三菱Q01CPU,原有模组5块QX42,2块QY42,1块QJ71C24,
现在加装Q68ADV1块。占用点数16点。起始x/y 0140 输入范围0-5v 无温度补偿,普通分辨率,普通模式,
开关设置3333,3333,0000,0001,0000
程式为:上升沿X140---------------------------<TO H14 K0 H100 K1>
A接点X140 ---A接点X14E--------<FROM H14 K11 D11 K1>
测试时无输入信号,D11数值显示在0到-4间跳动
输入1v信号,D11数值显示在-96-----600左右乱跳,不稳定。
请各位大侠指导是啥问题。急急急
1楼
0
0
回复
