  现已广泛采用与传统谐振式ZUS、ZCS软开关不同的广义软开关技术,来减小开关损耗,提高开关频率。这种软开关就是一种无损缓冲电路,它不但能使开关过程软化,而且还具有电路简单,不需要附加谐振网络,成本低廉的特点。输入端加装高效输入滤波器和有源功率因素校正器,并采用串并联补偿技术,来降低输入电流失真度,减小UPS电源对市电电源的污染,使其向绿色电能变换型发展。为实现UPS电源小型化,减小输出变压器即输出滤波器的尺寸,减小电磁干扰,防止高频变压器的饱和,目前在国采用的是串联谐振逆变器,再经过隔离变压器和变频器组成高频连接的UPS。

  数字控制已成为新型UPS控制技术发展的主流,即广泛应用数字处理器DSP,尽可能使控制电路全微处理器化。因为数字控制器具有精度高,抗干扰能力强,易于实现对UPS的检测,故障诊断和隔离,易于实现遥控遥测,易于实现多台UPS的并联和热插拨,易于实现对蓄电池的监控和管理,也就是说,计算机的介入可以使UPS实现智能化管理,可以使电源运行在最优化状态。

  蓄电池是UPS的心脏,目前UPS一般都使用免维护密封铅酸蓄电池,美国还运用了高功率铅一空气备用电源装置(RPU)取代蓄电池。为增大电池的使用寿命,目前使用一种三阶段电池管理方案,即恒流均衡充电,浮充充电和自然放电三大阶段,以防止过充、过放。现已引入以微处理器监控技术为主的电池管理体系,随时观察电池的充、放电状态,对电池充、放电进行双重保护。

  采用冗余技术和热插拨技术。采用智能化UPS的管理系统。所谓智能化UPS,是指将传统的UPS电源与计算机相连的硬件接口,结合特殊设计的软件,以提供计算机及数据资料的双重保护,保证UPS在完成基本功能外,还能对一切故障进行检测,显示和处理等,完全实现网络化监控管理。