SSD 590c烧保险是怎么回事?

aaing  发表于 2012/12/31 8:00:18      1197 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我有一台590C 35A的编码器控制的直流调数器为什么隔三差五的烧保险?一次烧2个,没有检查出来什么问题,又换了两个用了半小时后又烧了两个,然后今天早上又坏两个,今天用了一天到现在还没有坏,有时候间隔时间长一两个月都不坏,有时短一天要换5-6个,不知道原因出在哪? 也没有找出什么毛病?请问是怎么回事?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/1/2 9:36:52

    不管怎么分析,烧保险还是电流大了,可能是负载问题,也可能是电机与装置的适配问题。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/1/2 9:36:52 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /