您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » SJ300变频器报E23

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

SJ300变频器报E23

aaing  发表于 2013/1/2 9:43:53      1060 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

多台日立SJ300变频器,故障为 启动时报E23 门阵列通讯故障,请问各位老师应该怎么着手维修啊?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/1/4 21:08:27

    sj300的驱动脉冲是在驱动板上的主芯片上形成的,   检查到光藕输入侧的驱动信号是否完好 , 用示波器测,  如果好的, 检查驱动主芯片周围的光藕性能是否完好.
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/1/4 21:08:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /