奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???

aaing  发表于 2013/1/4 9:11:23      1388 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一深井泵5.5kw,34hz,供一栋5层楼房,井深度8米。这10来天有六次报过载故障。都是在后半夜。没有白天报故障的时候,都是后半夜,我看下故障代码,是显示的变频器过载。看了下最后的电流14.4,电压263,这是在34hz的时候的。这变频器是5.5g,7.5p的。额定风机水泵的是17个电流啊。怎么14.4就过载了,我怀疑是不是井里水冻住了。或者是电压低造成的?
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2013/1/6 21:16:49

    5.5KW的电机14.4A已经超过电机额定电流了,应该是水冻住造成
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2013/1/6 21:16:49 发表于2楼的内容

  • zhouchengde

    zhouchengde   |   当前状态:在线

    总积分:127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-12

    最后登录时间: 2013-07-11

    空间 发短消息加为好友

    zhouchengde   发表于 2013/1/7 9:54:06

    水冻住的可能性不大。建议考虑变频器的设置、或后半夜是否用量减少压力升高->电流上升?
    3楼 回复本楼

    引用 zhouchengde 2013/1/7 9:54:06 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2013/1/7 13:41:44

    太气冷了,水冻引起的吧。电压低的可能性小一些。