35KV变690V变压器,低压侧直接接ABB断路器上口,同时上口接一个电压检测板用于检测690V电压值,断路器下口接控制柜,控制柜和电压检测板均未上电,断路器未合闸,当变压器上端合闸使高压侧接入35KV,此时ABB断路器直接炸掉。说炸掉主要是断路器上下口连接铜牌的螺丝严重变形,有熔化痕迹,铜牌有烧伤,但拆开断路器内部并未发现有烧伤痕迹,而且事后对断路器摇绝缘发现无论是相间还是对地绝缘均在50M欧以上,另外电压检测板上的进线端子从焊点处断开。
现在怀疑变压器合闸瞬间会在低压侧产生很高电压导致与断路器上口相连的电压检测板发生相间绝缘击穿从而使得断路器也发生相间短路,请问各位是否这个原因?变压器合闸时低压侧会产生多高的瞬时电压?如果没有电压检测板是否还会发生这个现象?