案例1


河北石家庄某县,集中供暖工程。


 


循环泵两台37KW鼠笼异步电机,实现一备一用变频启动,变频运行,变频平滑停机。


 


选用37KW易能变频器


 


断路器接入输入电源(380V/AC),变频器为端子启动,转换开关转到M1启动。KM1交流接触器吸合,M1电机变频启动。电压表检测整个系统的实时电压,电流互感器检测电机的实时工作电流,通过电流表直接显示。


 


可以实现,电机平滑启动达到设定频率值,稳定运行设定频率。


自由设定电机工作频率,实现变频节能目的。相比工频运行最大可节约40%电能。


对电机启动电流冲击小,延长电机使用寿命。及电机启动对电网无冲击,提高安全性,多台设备同时启动无影响。


 


 


案例2


河北石家庄某制药集团,灭菌柜改造自动化控制案例。


 


设备原为全手动控制,要求改造成自动化控制,储存灭菌时间,一拖二两台共同使用。


 


选用永宏FBS型号PLC


 


本方案利用热电阻采集两个灭菌柜的温度信号,传给PLC主机模块,程序中可以设计当达到一定温度时自动关闭阀门且触点开关,只有检测到入门关闭时才能启动
灭菌流程,至于出门触点开关的用处与控制可根据客户实际要求都可以在PLC里做程序。本方案是实现灭菌流程的自动化的方案。此外对于电动阀的选型,需要更
换一些粗一些的管道连接。可实现一拖二。


 


 


以上两个方案与实施工程均为石家庄久华正德科技有限公司,专业研发、制作、销售、维修、变频器、PLC、变频控制柜、PLC控制柜、自动化系统、节能变频改造、变频器维修等。