您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请教各位熟悉安川伺服的大哥

bjbq7

bjbq7   |   当前状态:在线

总积分:832  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-12-14

最后登录时间: 2017-12-18

空间 发短消息加为好友

请教各位熟悉安川伺服的大哥

bjbq7  发表于 2013/1/14 18:51:01      1080 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

做的非标设备,买的二手安川sgdm伺服!定位完成信号从plc发脉冲伺服运行到停止一直是常闭的,pn500是出厂设置:7 pn50E设置为3201,另用的一台台达的ab伺服定位完成信号是正常的!这是否和增益设置有关系?由于以前一直用台达的!现在改用安川的!不知是什么原因?请教各位熟悉安川伺服的大哥!!!
1楼 0 0 回复
  • fuweibai

    fuweibai   |   当前状态:在线

    总积分:566  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-17

    最后登录时间: 2016-12-15

    空间 发短消息加为好友

    fuweibai   发表于 2013/1/15 21:33:48

    我是这样做的!但他们买的滑轨太差了!上次出现走到一半滑轨坏了就卡住了!我现在就是只用到plc的脉冲完成标志和伺服报警标志,但报警会延时输出,这样plc脉冲已经完成,但丝杠还没有走到预定位置就做下一动作,会把机器撞坏!没办法想要用伺服定位完成信号试试!!!
    2楼 回复本楼

    引用 fuweibai 2013/1/15 21:33:48 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /