该怎样设定此参数或怎样正确使用此参数?

汪洋静水  发表于 2013/1/14 18:58:38      1117 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达AB伺服电机,在设定P2—35参数后,设到100或几百的时候,电机一运行就报警。该怎样设定此参数或怎样正确使用此参数?

没办法,只有设到出厂值。

1楼 0 0 回复
  • zhengzj

    zhengzj   |   当前状态:在线

    总积分:639  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-14

    最后登录时间: 2013-07-18

    空间 发短消息加为好友

    zhengzj   发表于 2013/1/17 12:29:24

    电机一运行就报警了,你先要检查电机是否能正常运转。2-35只是用来设定一个报警标准,你要求跟随好,就可以将这参数设定小,当电机反馈脉冲和实际收到脉冲超过这个值时,驱动器就报警了。这个可以通过调节响应KP,KI来调整系统跟随特性的,来调整这个差值的大小。而一般启动就报警,个人经验,电机给堵转的可能性最大;如果没有,想不要报警,一个是将2-35设定大些,还有就是将位置环PI增加,2-00,2-02,需要根据现场实际来调。