您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 断路器触头发热怎样解决?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

断路器触头发热怎样解决?

sweect  发表于 2013/1/19 12:29:22      1376 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂一台1500KW发电机出线用一台DW15-6000A断路器,每相触头为三组触头并联,每个触头又有主触头和灭弧触头,主触头有上下两组共8个小触头;运行电流在2500A左右,三相平衡,断路器A相内部触头发热到80度左右,三组的 温度又各不相同,且有一组灭弧触头温度达到110左右,停电检查无异常,各触头均表面光滑,没有烧毛现象。
按理论,三组触头电流应该电流平衡,温度也差不多,现在三组触头温度不同,是接触好的电流大温度高,还是接触不好的温度高?灭弧触头温度高是自身接触不好还是因为主触头接触不好灭弧触头电流过大?
大家可遇到过这种问题,该怎么解决呢?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/1/21 9:33:56

    如果电流平衡,就调整发热那相触头的弹簧,触头压力太小,就会接触不好,会发热的.
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/1/21 9:33:56 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /