您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教:Dynisco 传感器如何检查它是否异常

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

请教:Dynisco 传感器如何检查它是否异常

fung  发表于 2013/2/10 10:03:40      895 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  生产线上有2只PT462E-35MPA,现在DCS显示压力1.8MPA(安经验判断压力偏低,正常的话现在应该有7MPA以上),现在不能更换。怎么检查比如万用表测量等方法来判断它的好坏?还是控制回路其它的部件的问题呢?
1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2013/2/12 8:41:57

    我们厂也有很多丹尼斯科的传感器的,如果按1楼的方法试出来DCS的信号正常了的话,应该考虑是传感器的问题了。不过你试时最好把信号发生器放现场传感器侧,以排除所有信号线有问题的可能。还有不知道你的传感器出线侧是直接出线还是带插头的,如果是带插头的话,最好检查—下插头上的线焊接是否牢固!如果真是传感器的问题,那可就没办法了,只能更换了,不过这种传感器基本是用在和物料直接接触的,正常生产时是更换不了,只能等停车吧!
    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2013/2/12 8:41:57 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /