abb510变频器在plc控制启动过程中,由于水流使叶轮反转,出现过电流故障,使电机接线盒端子线烧断。

swy  发表于 2013/2/18 9:40:54      1146 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我单位是热力公司,用的立式循环泵变频电机带动,用的是abb510变频器,45kw4极电机,abb510变频器在plc控制启动过程中,由于水流使叶轮反转,出现过电流故障,我知道是逆向电势造成的,使电机接线盒端子线烧断。这种情况我告诉生产工人一定要关掉循环泵电机两端的阀门使叶轮停下来再启动,我想问一下各位老师,有没有别的好办法,不用关掉两端阀门。改变变频器什么参数的方法,谢谢!!
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/2/19 8:39:48

    ABB的变频器没有使用过,但是有些变频器里有这一样参数,直流制动功能,就是在变频器有输出之前,先让它直流制动(让电机轴处于静止状态),这样启动过程不会出现过压报警
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/2/19 8:39:48 发表于2楼的内容