变频器显示电流未超过额定电流,却报过流,为什么?

xuwenbin  发表于 2013/2/24 12:50:01      1207 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂有三台A系列海利普变频器,型号:HLPA03D743B,3.7KW   8.5A。接一样的电机,平时运行正常,有一台突然报过流,更换下来后接一台小电机试机,电机可转动,升到6HZ,电流只显示1A左右即报E.OC.n恒速过流。有时又报E.OC.A加速过流,加减速时间已调至200S也没用,恢复出厂设置重置电机参数无效,调整V/F,中间频率中间电压,启动时电流显示有大有小,有0.6A,也有可到2A,都只可上到几HZ且几秒后就报过流。
为什么变频器显示电流未超过额定电流,却报过流呢?是参数设置问题还是硬件检测问题请各位指教,谢谢?
1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2013/2/25 10:12:39

    有可能是电流检测回路出问题了。有可能变频器有接地短路的地方(指的是弱电,不是强电)。
    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2013/2/25 10:12:39 发表于2楼的内容

  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/2/25 12:08:20

    有可能是检测电流电路的元器件损坏,性能发生变化,三极管或电阻。