您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 编码器要用多粗的线?

fuweibai

fuweibai   |   当前状态:在线

总积分:566  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-01-17

最后登录时间: 2016-12-15

空间 发短消息加为好友

编码器要用多粗的线?

fuweibai  发表于 2013/2/27 21:17:07      1135 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

伺服电机驱动器控制线一般用几芯的,多粗的线?
编码器要用多粗的线?
1楼 0 0 回复
  • zguox

    zguox   |   当前状态:在线

    总积分:447  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-08-20

    最后登录时间: 2016-01-05

    空间 发短消息加为好友

    zguox   发表于 2013/3/3 15:55:38

    伺服电机和控制器接线:
    伺服电机的动力线接到伺服控制器的电机输出端子上 U V W .PE 不要搞错 一对一的接.
    伺服电机的编码器线接到伺服控制器的编码器的插头上 .
    伺服电机和控制器接线就这二条电缆.
    若电机带抱闸(制动器) 把抱闸插头的二根线焊上引出来接到 控制电路里
    2楼 回复本楼

    引用 zguox 2013/3/3 15:55:38 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2013/3/4 8:05:13

    如楼上所说一样。

    看说明书的标准接线图看看就明白了。

    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2013/3/4 8:05:13 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /