如何用万用表测试三相电动机的好坏?

sweect  发表于 2013/3/3 13:55:52      2401 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天家里设备上坏了一个电动机(11KW的),电动机是遥控器控制接触器的那种,一按遥控这个电机不转漏电保护器就跳,把接触器输出端接线拆下来后发现接触器工作正常,然后把电动机接线处拆下,通电后线路正常,由此判断是电动机坏了,用万用表电阻档,两个表笔一搭灯亮、也响的档,测得每相间与电机外壳为0,然后各相间测试万用表电阻值都显示为通路,灯亮喇叭响。
1楼 0 0 回复
  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/3/3 21:49:18

    测量电机绝缘用摇表,一般小于0.5兆欧就不能运行,用万用表可以测三个绕组电阻(去掉连接片),不通为绕组断路,三个值差别大为匝间短路。但只限于10KW以下电机,15KW以上电机绕组阻值都为0(万用表精度不够)。

    2楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/3/3 21:49:18 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2013/3/6 9:50:39

    不是    就是普通的电动机     接线式14  25  36    这样式的...
    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2013/3/6 9:50:39 发表于3楼的内容

  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/3/6 15:59:57

    用万用表测电机相间对壳为0,电机一定接地了。一般数值都在兆欧以上,在蜂鸣器档上超量程不会叫的。看看电机接线和端盖盒理有没有烧黑或接地,焦臭味。如果是电机绕组烧坏,只有再缠电机了。摇表是检查电机接地绝缘的最好工具。