您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器当启用PID-CTRL后,在就地(L)状态下从面板启动无反应

tong-zhiming

tong-zhiming   |   当前状态:在线

总积分:450  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-08-13

最后登录时间: 2018-07-11

空间 发短消息加为好友

变频器当启用PID-CTRL后,在就地(L)状态下从面板启动无反应

tong-zhiming  发表于 2013/3/13 12:42:44      1277 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ACS600变频器当启用PID-CTRL(99.02)后,在就地(L)状态下从面板启动无反应。如果将99.02项改为HAND/AUTO后,面板又能使用。请问如何解决此问题,谢谢
1楼 0 0 回复
  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2013/3/18 12:15:48

    不知道你说的启动没反应,是启动后电机不转,而是启动后变频器根本就没运行,假如是前者那你是需要设置10.01,10.02的参数为键盘控制才可以哦;
    99.02是选择工厂宏的,你改成FACTOR试试看能启动起来吗?
    2楼 回复本楼

    引用 ahljj 2013/3/18 12:15:48 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /