RS232接口、RS485接口在PLC和触摸屏通讯时有什么区别?

jhwangzhong  发表于 2013/3/17 19:35:54      1583 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教一下各位高手,RS232接口、RS485接口在PLC和触摸屏通讯时有什么区别?这两者接受和处理的信号有什么区别?本人不是很了解,谢谢了!
1楼 0 0 回复
  • gracewgy

    gracewgy   |   当前状态:在线

    总积分:732  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-06-16

    最后登录时间: 2015-09-24

    空间 发短消息加为好友

    gracewgy   发表于 2013/3/18 12:30:46

    我的理解,硬件传输不一样。232是三线,是读写线与地的电压差为信号的(读写可以独立,即读对地,写对地),然后传输时,读----写 ,写----读,地----地,画个图就知道一般只能点对点; 485一般两线,也有拉地线,增加抗干扰,信号为两线电压差(差分传输),接线信号正-----信号正,信号负----信号负,所以只容许线上只有一个设备发信号。实际使用时,一个屏对一个PLC时,只要支持,两者都可选;一个屏接多个PLC时,一般用485。