您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器接入制动单元 冒烟!!!!

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器接入制动单元 冒烟!!!!

aaing  发表于 2013/4/1 11:13:35      929 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天修一个脱水机 ,柜子进水 变频器 制动单元尽废
而后装上一台新的变频器7.5KW 一个40A普传制动单元 确认接线无误后,上电  变频器一直显示POFF 初始化无法完成,主回路接触器没听见吸合声音  尔后变频器开始冒烟 赶紧断电 拆开外壳是充电电阻冒烟了 拆掉制动单元后 测量没什么问题 ,上电 正常显示 跳到0.00HZ   分析得出 知道制动单元在变频器一上电就动作致使母线电压变低,回路接触器无法吸合 大电流流经充电电阻 而冒烟
1楼 0 0 回复