您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 单位低压配电室有一自动电容补偿柜求解

peak_cai

peak_cai   |   当前状态:在线

总积分:188  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-10-21

最后登录时间: 2013-04-02

空间 发短消息加为好友

单位低压配电室有一自动电容补偿柜求解

peak_cai  发表于 2013/4/2 12:29:44      1345 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我单位低压配电室有一自动电容补偿柜,不投入时 ,总电流:A:30.8   ;  B:41    C:  38

 当电容补偿投入时,电流突然增大,这时总电流为:  A:198   B:212   C: 203

当手动将电容切断,总电流有恢复正常~~

再次手动投入电容,总电流依旧增大~~~

功率因数:0.95

求解!!!!!!!!!!!!!!!!!

1楼 0 0 回复
  • jia_38

    jia_38   |   当前状态:在线

    总积分:229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-08-02

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    jia_38   发表于 2013/4/3 12:30:58

    电力网谐波严重投电容会过流
    2楼 回复本楼

    引用 jia_38 2013/4/3 12:30:58 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /