哪位大侠帮我一下:变频器报过载 该怎么办啊 ?

aaing  发表于 2013/4/13 16:50:51      1264 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

森蓝200 220kw的变频器 拖220KW的引风机 报过载 该怎么办啊
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2013/4/15 10:41:38

    功率刚刚同等,不好办,只能换大一个型号的了。
    按我用主轴的经验里来说说:
    1。降低频率,把50Hz设置为45Hz.把输出电压降20V.把转速降100转。这样可以试试,看能不能用。
    如果还是报过载,就只能换变频器了。
    2.把启动和停止时间拉长。由于风机的负载的衡定的,报警多为启动时产生,拉长启动时间也许有所改观。
    监测一下运行电流,看改变后是增加了还是减小了。如果是减小了,应该可以用。如果是增加了,就只能还原。
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2013/4/15 10:41:38 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/4/16 6:22:46

    风机专用型变频器,120%的过载一分种,延长加速时间吧!
    我碰到过很多次,延长加速时间是良方!
    3楼 回复本楼