您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC和变频器放在一个控制柜中,如何布线才能有效的解决干扰问题?

ahljj

ahljj   |   当前状态:在线

总积分:11781  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2020-08-19

空间 发短消息加为好友

PLC和变频器放在一个控制柜中,如何布线才能有效的解决干扰问题?

ahljj  发表于 2013/4/16 16:39:01      1144 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

把PLC和变频器放在一个控制柜中,如何布线才能有效的解决干扰问题?

请各位高手帮忙解答,谢谢!!

1楼 0 0 回复
  • liwansong

    liwansong   |   当前状态:在线

    总积分:145  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2015-05-28

    空间 发短消息加为好友

    liwansong   发表于 2013/4/17 14:40:25

    1、进行有效的接地
    2、用传感器的话在传感器两端并滤波电容
    3、线路线路比较长的话最好用屏蔽线
    做到以上几点就没什么问题了
    2楼 回复本楼

    引用 liwansong 2013/4/17 14:40:25 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /