您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 宁茂75KW变频器显示GF???

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

宁茂75KW变频器显示GF???

aaing  发表于 2013/4/30 11:25:17      1411 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

从厂里拿回来一台宁茂75KW变频器,故障是上电正常,带负载运行就跳GF,<看说明书是说落地保护,输出三相电流不平衡时保险熔断>
我用小电机试机输出正常,请问是那里出了问题,;
希望知道的人指点一下,先谢谢大家~~~
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/5/3 7:24:03

    查查电流互感器,
    把三个电流传感器换了。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/5/3 7:24:03 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /