您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教 一台康沃CVF-G3故障

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

请教 一台康沃CVF-G3故障

hypermill9  发表于 2013/5/3 7:35:47      955 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近维修一台康沃 CVF-G3 200KW 的变频器,因内部短路IGBT炸,驱动与电源板检查没问题后更换IGBT正常,送到客户手中使用了大概一个月左右报IPM故障,通电正常,一起动就报,(说明书对IPM故障说明:1. 输出短路或接地2. 负载过重)更换一台变频器后机器正常,
拉回机器拆开后发现U路两个IGBT输出脚有明显的电流腐蚀痕迹,更换此两个IGBT后在维修间上电试机正常,带2.2KW小功率电机正常后送给客户,在客户那边一装上还是报IPM,在客户那边不接负载的情况也是一运行就报,从新拉回拆开,给驱动板上直流500V电源试机,一切正常,可以正常驱动,
请教一下各位,这是什么情况?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/5/6 11:57:47

    模块,驱动继续找问题,2.2kw电机太小,电流太小。主回路直流电容拆掉,加24V直流电源限流空载看看电流多少,如果有短路,说不定是驱动电阻问题。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/5/6 11:57:47 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /