您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 三菱F1N PLC 串口通讯and 扩展模块问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

三菱F1N PLC 串口通讯and 扩展模块问题

sweect  发表于 2013/5/5 14:30:32      995 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱F1N  PLC能否直接插上PLC编程电缆SC-09,利用PLC的编程口实现与PC(Labview软件)的通讯?还是必须选用 FX1N-232BD转换板?两种方式是不是一样的,还是使用FX1N-232BD使实现通信编程上更方便?另外F1N PLC是否可以扩展  FX2N-2AD模块? 如果安装FX1N-2AD-BD转换板,编程上是否和安装FX2N-2AD模块一样?
20分悬赏
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/5/8 13:48:05

    F1N PLC可以扩展  FX2N-2AD模块
    FX1N-2AD-BD和FX2N-2AD编程方式不一样,前面的是直接对应到PLC内部的特殊寄存器,后面的是用FROM/TO指令读写缓冲区

    FX1N的编程口是422的
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/5/8 13:48:05 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /