控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请问一下各位大神,变址,是怎么一回事?
zgb_qygas | 当前状态:在线
总积分:242 2024年可用积分:0
注册时间: 2005-11-04
最后登录时间: 2014-03-19
空间 发短消息加为好友
zgb_qygas 发表于 2013/5/8 9:55:32 1279 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
laosong80 | 当前状态:在线
总积分:734 2024年可用积分:0
注册时间: 2004-04-12
最后登录时间: 2022-12-28
laosong80 发表于 2013/5/23 15:42:33
给你出道题,用最简单的程序表达以下要求:D10、D11、D12…,直到D50,每个寄存器都加5。
虽然用ADD D10 K5 D10ADD D11 K5 D11…ADD D50 K5 D50也能满足要求,但程序太繁,因此针对这种情况,可以用变地址的方式实现。即ADD D10Z K5 D10Z当Z=0时,是对D10数值相加,当Z=1时,是对D11数值相加。
引用 laosong80 2013/5/23 15:42:33 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分