电机星三角启动 接触器选型问题

sweect  发表于 2013/5/11 6:03:40      1160 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在要做90KW,110KW电机的星三角启动电路,请问下接触器、热继电器、断路器如何选型?
遵循什么原则?
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/5/11 16:34:21

    断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器还望高手回答
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/5/11 16:34:21 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/5/12 17:56:55

    断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器还望高手回答
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/5/12 17:56:55 发表于3楼的内容