接上电源滤波器跳闸的问题请教

swy  发表于 2013/5/16 12:10:41      1979 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

做了一台设备,考虑到工业现场的干扰问题,在设备220V电源进线端接了一个20A的电源滤波器,结果一合上空气开关就跳闸,而不接电源滤波器时就不跳闸,我计算过这台设备的总电流不会超过20A,可为什么不接滤波器正常,接上滤波器就跳闸呢?
1楼 1 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2013/5/18 13:14:34

    应该说这个滤波器对地有泄漏电流,而且不小。你的上口空开(或断路器)是不是接了漏电保护器了?如果是,这问题就在于此了。
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2013/5/18 13:14:34 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /