软化水标准检测水质硬度的检测方法
在测定水硬度时,EDTA络合滴定法是国际国内规定的标准分析方法,适用于生活饮用水、锅炉用水、冷却水、地下水及没有严重污染的地表水。
水的硬度主要是指水中所含的钙镁浓度。而钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+)能与EDTA①形成稳定的络合物,我们只要了解将钙镁离子完全络合的EDTA的总量,就可以计算出钙镁离子的浓度,从而得到水的硬度。考虑到EDTA受酸效应的影响,将溶液的pH值控制为10。所以该实验的主要内容就是在pH10的氨性缓冲溶液中,以铬黑T②为指示剂,用EDTA标准溶液进行滴定。由于铬黑T与Mg2+的络合物较Ca2+的稳定,如果水样中没有或极少有Mg2+时,终点变色不够敏锐,这时应加入少量的MgNa2Y③溶液,或改用酸性铬蓝K④作指示剂。
测定实验原理:
在PH为10.0±0.1的被测溶液中,用铬黑T作指示剂,以乙二胺四乙酸二钠盐(简称EDTA)标准溶液滴定至篮色为终点,根据消耗的EDTA标准溶液的体积,即可计算出水中硬度的含量。
测定时主要用的试剂
1、EDTA标准溶液;
2、氨-氯化铵缓冲溶液⑤(Ph=10);
3、铬黑T指示剂;
4、三乙醇胺⑥。
测定实验流程
1、取100mL冷却循环水样于锥形瓶中;
2、加2mL(1+2)三乙醇胺;
3、加入5mL氨-氯化铵缓冲溶液;
4、滴取3-5滴铬黑T,此时可见溶液变为紫红色(酒红色);
5、向滴定管中倒入一些EDTA标准溶液,记下溶液下液面的刻度值;
6、右手不断摇动锥形瓶,左手控制滴定管缓缓加入EDTA标准溶液;
7、溶液颜色接近蓝色时,要慢滴多摇,直至颜色彻底变成蓝色为止;
8、记下此时EDTA溶液下液面的刻度值,并用步骤4记下的刻度值减去它取差值,该值便是EDTA溶液消耗的体积。
测定时的注意事项
1、如果要测定冷冻循环水和软化水的硬度,则用酸性铬蓝K代替铬黑T,其它实验流程和计算方法不变。
2、冷却水的总硬度应控制在12mmol/L以内,如果超过则说明水质不合格。
3、这一项与原理没关系,而是语文问题。铬(Cr),原子序数24,原子量51.9961,属周期系ⅥB族;英文写法是“chromium”,源于希腊文的“chromos”,意思是“颜色”,因为铬能形成多种颜色的化合物。