未装温控阀的定流量运行

fdhsss3  发表于 2013/5/21 15:30:04      484 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

为了使热网能够保证满足用户的采暖要求,热网应有正确的调节系统。这包含两方面的含义,一方面热网应装备适用的控制阀调节设备;另一方面热网还应配备正确的调节策略,两者缺一不可。

用户是否装温控阀,对热网运行模式有极大的影响和明显不同的要求,而且这种差异是具有变革性的。

未装温控阀的定流量运行系统虽然可以使用自力式流量、压差控制阀或平衡阀,但相对而言,自力式流量控制阀更为恰当。因为平衡阀在初调节时不如自力式流量控制阀方便明了,而在使用自力式压差控制阀时,由于没有准确的管路阻力系数,从而缺乏准确的压差调节设定值。

未装温控阀分阶段变流量运行系统只能使用平衡阀,如果使用自力式流量或压差控制阀,则当系统进行变流量后就会出现近端用户过热,远端用户不热的现象。

装温控阀的双管系统应装自力式压差控制阀,而不能再装自力式流量控制阀或平衡阀。如用平衡阀,容易造成温控阀之间相互耦合影响;而如果使用自力式流量控制阀则会形成近热远冷的供热不均匀现象。但装温控阀的带跨越管的单管系统使用自力式流量控制阀更为恰当。

在上述哪一种系统均可以应用微机控制技术,不同系统,控制策略应不同。考虑到投资与管理,最好的系统应是一次网微机控制和二次网合理使用上述调节设备的结合。