您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 一台奇怪的电机故障

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

一台奇怪的电机故障

swy  发表于 2013/5/27 8:11:13      971 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前几天接到报修,炉子上的排风机不转了,现场检查时发现热继电器动作,手动复位后送点运行几秒钟的时间又跳了,当时凭经验以为是电机故障。拆下热继电器下面的电机3条线,测量电机绝缘良好,3相电阻值只有一相差1--1.5欧姆,还算平衡。觉得电机没什么问题,现在的故障只能放在电源上了,测量接触器上端380V都有,在没接电机的情况下送电,下端3相也有,到热继电器下端没有了,缺一相电。后拆下热继电器测量发现热继电器A相不通。当时就以为热继电器坏了,随手换了一个通电测量都有电,可以了。
1楼 0 0 回复
  • lixiaomi2013

    lixiaomi2013   |   当前状态:在线

    总积分:98  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-04-08

    最后登录时间: 2013-05-29

    空间 发短消息加为好友

    lixiaomi2013   发表于 2013/5/28 9:39:21

    Rocklwell 技术专家帮助解答“空压机ICS 控制器停运”原因 Suspected module fault. Obtain a replacement module. Change over to the replacement module as described in the Operator and Maintenance Manual. Return the faulty module for repair. -中国自动化网社区 http://url.cn/G5weaw 空压机ICS 控制器停运及初步分析
    2楼 回复本楼

    引用 lixiaomi2013 2013/5/28 9:39:21 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/5/29 10:07:41

    电器元件等,固定螺丝松动的情况,可以见到。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/5/29 10:07:41 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /