您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 分析锅炉软化水设备处理水质变硬的原因

ltld123

ltld123   |   当前状态:在线

总积分:59  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-05-29

最后登录时间: 2013-05-29

空间 发短消息加为好友

分析锅炉软化水设备处理水质变硬的原因

ltld123  发表于 2013/5/29 14:54:29      761 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

     锅炉软化水设备可以降低给水中钙盐在炉内的积存,避免聚积钙盐形成水垢。从一定程度来讲,锅炉内一旦生成了水垢,那么相对就会增加燃料的消耗量。水垢堆积的越多越厚,锅炉的性能也就随着下降。因此,对锅炉进行软化处理是必要的。

  三个使软化水水质变硬的原因分析

  在软化水设备日常的运行中,会遇到很多的问题,锅炉软化水设备水质变硬问题就是其中的一个。

  原因一:树脂再生的效果不佳;

  树脂再生过效果不理想,钙离子没有通过离子交换树脂完全的置换出来。

  原因二:盐液浓度低;

  与原因一的类似,盐液浓度低达不到置换的要求,造成盐类置换不完全。

  原因三:控制器顺序混乱、或者阀腔内部的运动部件卡死。

  这种情况多是由管路中的铁锈、进水水质不好以及溶解气体等造成的。

  硬水转换软化水的化学方程式

  钙的去除:

  CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3

  镁的去除:

  MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3

  锅炉软化水设备执行标准及使用条件

  1)、产品标准

  《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001

  《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999

  2)、工程标准

  《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

  《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005

  《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003

  《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007

  《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998

  使用条件

  1、进入交换器的水压、水温、水质要求:

  ⑴水压:0.2~0.5MPa

  ⑵水温:5~45℃

  ⑶悬浮物:顺流再生<5mg/L;逆流再生及浮动床<2mg/L

  ⑷总硬度:一级钠<6.5mmol/L;二级钠<10mmol/L

  ⑸游离氯:<0.3mg/L

  ⑹含铁量:<0.3mg/L

  ⑺耗氧量(CODMn):<2mg/L(02)

  2、工作环境温度与湿度要求:

  ⑴环境温度:5~50℃

  ⑵相对湿度:<95%(25℃时)

  锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,它与锅炉运行的性能和使用寿命有着密不可分的联系。

1楼 0 0 回复