您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机首尾端判断方法及原理

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

电动机首尾端判断方法及原理

swy  发表于 2013/5/31 7:38:02      1542 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电动机首尾端判断方法及原理?
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2013/6/2 11:09:23

    当电动机接线板损坏,定子绕组的6 个线头分不清楚时,不可盲目接线,以免引起电动机内部故障,因此必须分清6个线头的首尾端后才能接线。1)用36V交流电源和灯泡判别首尾端判别时的接线方式如图所示,判别步骤如下:a.用摇表或万用表的电阻档,分别找出三相绕组的各相两个线头。b.先任意给三相绕组的线头分别编号为U1和U2、V1和V2、W1和W2。并把V1、U2连接起来,构成两相绕组串联。c.U1、V2线头上接一只灯泡。d.W1、W2两个线头上接通36V交流电源,如果灯泡发亮,说明线头U1、U2和V1、V2的编号正确。如果灯泡不亮,则把U1、U2或V1、V2中任意两个线头的编号对调一下即可。e.再按上述方法对W1、W2两线头进行判别。2)用万用表或微安表判别首尾端(1)方法一a.先用摇表或万用表的电阻档,分别找出三相绕组的各相两个线头。b.给各相绕组假设编号为U1和U2、V1和V2、W1和W2。c.按所示接线,用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的;若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不对。应逐相对调重测,直至正确为止。(2)方法二a.先分清三相绕组各相的两个线头,并将各相绕组端子假设为U1和U2、V1和V2、W1和W2。b.注视万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于零的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端;如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。c.再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2013/6/2 11:09:23 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/6/3 10:27:37

    来点实用的:
       万用表量出各相的首尾端。随便拿每一相的一端做首端短接在一起,接成星形——通电(不超过三秒)——这时运气好的话就正确了,听电机声音,很明显的。如果电机有嗡嗡声速度很慢或电机保护器动作,挨个换每相的首尾端,直至电机转速声音正确,钳表测电流正确。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/6/3 10:27:37 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /