您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 玻璃钢膜壳安装维护要求介绍

daifan

daifan   |   当前状态:在线

总积分:62  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-05

最后登录时间: 2013-06-05

空间 发短消息加为好友

玻璃钢膜壳安装维护要求介绍

daifan  发表于 2013/6/5 11:08:24      680 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  在维修保养或更换玻璃钢压力容器时,可能有必要将其从系统中拆下来。请预留好足够的维护操作空间。在安装和拆卸膜壳时要当心,避免损伤到壳体,因为这将导致压力容器的失效和可能对人们造成伤害。

  膜壳的高度安全性使膜壳在四倍设压力时仅发生泄漏从而阻止灾难性事故的发生。并且每个产品出厂前均通过水压测试,以进一步确保产品的可靠性。

  玻璃钢膜壳安装注意事项:

  1、安装密封板时,请注意对密封圈的保护。润滑剂要涂抹到位,端头内挡环槽里口斜坡处要用润滑剂均匀涂抹,确保端板密封圈润滑推进检查承压板紧固螺母的紧固力度,确保密封板与承压板连接紧密

  2、检查端头的所有配件,防止有遗漏安装,防止杂物遗漏在膜壳内检查止推环是否在浓水端,以防系统运行时对滤膜元件和适配器的损坏

  3、检查连接件(拷贝林,卡箍)确保安装到位安装检查完成后,用冲洗泵低压低流量开始给膜组件(膜壳内)缓慢通水,排出膜元件及膜壳内空气。排空后卸压,往复几次,以防产生水锤现象,确保密封圈舒展自如,复位。

  玻璃钢膜壳维护要求:

  请遵守以下规定和建议,以保障膜壳安全运行:

  1、请遵守额定设计压力指标,在允许值范围内使用,严禁超压运行

  2、玻璃钢膜壳正常工作温度一般在﹣7℃—49℃区间, 严禁在超出此温度范围条件下工作

  3、膜壳能承受的 PH 范围为 3—10

  4、背压不得超过 125PSI

  5、常规流体介质为清水、污水、海水,如用于特殊流体,请提前联系水处理专业人士,以避免发生意外

  6、系统工作或膜壳内有压力时,严禁敲打、拆卸或移动膜壳,严格控制周围震动源的影响

  不正确的安装、操作及维护膜壳,将可能损坏膜壳,造成身体伤害甚至危及生命和财产。错误地维护或使用坏了的或已锈蚀的零部件将会严重影响膜壳端部的密封性能,留下安全隐患。

1楼 0 0 回复