锅炉软化水处理装置顺流式
(1)树脂装柱:一般装交换柱有效高度的2/3.(逆洗展开率约以50%计)
(2)反洗:也称逆洗,其目的为松弛树脂,排除细小的颗粒物质主要悬浮等,以利于再生操作的进行。反洗操作为自下而上的冲洗。首先打开排气阀,再开近水阀门,否则交换柱会因压力过大而受损。反洗强度以不冲出树脂为原则,反洗终点以出水清亮为度。
(3)再生也称还原或复苏,配5-10%NaCl(食盐)溶液,顺流再生。首先在树脂层表面上保留10-20cm水层,盐水以慢速流入,废液从下口排出,保持一定液面控制一定流速。再生时间在30分钟左右即可。树脂不需要浸泡,否则会造成可逆条件使再生不完全。5-10%NaCl再生剂用量一般为1.5-2倍树脂体积量
(4)正洗:也称淋洗。主要目的是将树脂颗粒间残存的盐液及再生还原生成物质洗干净。正洗开始时流速要慢.此时仍是再生的继续,困浓盐液继续下移,后期可略加快.正洗终点以出水达到锅炉给水标准即可。
(5)运行:一般运行流速可控制15~30米/时,运行中应定时分析化验软水硬度以保证产水质量。
锅炉软化水处理装置逆流式
逆流再生交换器,有一中排管,管上有压垫层,此管用以小反洗及排废再生液之用。每十次小反洗可进行一次大反洗。再生时,再生液从底部进入,从中排管排出.树脂受压垫层作用,再生时不乱层。底部没完全失效的树脂可获得充分的再生,再生剂的作用比较合理,消耗可比顺流式降低25%左右。
具体操作原理基本与顺流式同。
逆流再生浮动床式
浮床为逆流式的改进,交换器内用树脂装满,再生时先将部分树脂转移于体外罐,反洗后返回交换器进行逆流再生、淋洗、运行等操作,此法可以保持树脂不乱层,设备利用搴高,再生剂消耗低,出水质量稳定。
在选用锅炉软化水设备时可以根据自身的具体需求而选择,使其能够满足用户的使用需求。