如何模拟PT100?

aaing  发表于 2013/6/9 15:53:05      1297 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 最近想做一个东西,模拟PT100。意思是这样的,现在PLC方面是做好的我什么都不想动,然后用来测试A/D转换的效果,测量温度用PT100,PLC端是EM231。所以我需要一个尽可能接近PT100电阻值,并且灵敏度很小且准确的电位器。
   想过用数字电位器,但是数字电位器最小的电阻变化量也有40欧左右,但是PT100每1℃的电阻变化只有几个欧姆!十倍的差距!如果我不用热电阻的方式,直接采用模拟信号的采集方法,那我必须在源程序上边改动,这几乎是我不可接受的事情,因为这样我的实验可靠度相对来说就降低了。
   如果大家有好的方法,希望不吝赐教。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/6/13 8:31:26

    EM231的输入信号本身就是mV级的电压信号啊,而不是电阻值..你只需要了解阻值与电压的线性关系就行了。。