  超纯水管道工程清洗、钝化处理、消毒

  1.去离子水循环预冲洗:将贮液罐、水泵、流量计与需钝化的管路连接成一个循环通路,在贮液罐里注入足量的去离子水,开启水泵进行循环,循环15分钟后打开排水阀,边循环边排放。

  2.碱液循环清洗:将NaOH用热水(70摄氏度以上)配制成1%(W/V)的溶液,用水泵循环30分钟以上,打开排水阀,排放碱液。

  3.超纯水管道冲洗:将去离子水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀,边冲洗边排放,排放时间不少于30分钟。

  4.钝化:超纯水管道工程处理用去离子水将硝酸配制成8%的酸液,在49~52摄氏温度下循环60分钟排放。

  5.冲洗:用常温去离子水冲洗5分钟。

  6.洁净管道设计纯蒸汽消毒:将纯蒸汽通入整个超纯水管路中,每个用水点冲洗15分钟。

  超纯水管道工程施工质量要求

  ①、整个工艺过程中需要的材料必须符合设计要求和有关规定;

  ②、整个施工过程中,必须始终保持良好的洁净环境,尽最大可能使施工环境洁净度要求越高越好,以便更好地保证工程质量;

  ③、焊缝成型必须均匀、美观,不允许有未焊透、未熔合、表面气孔、错边等缺陷

  ④、管道预制加工及安装过程中,焊接工序为关键工序,必须严格控制,施焊时,管道内一定要充氩保护,焊工持证上岗。

  ⑤、管道与碳钢接触处,均加设塑料或橡胶材料隔离,防止产生晶间腐蚀。

  ⑥、隐蔽管道必须先做压力测试,合格后方可隐蔽。

  ⑦、竣工后和交付前进行吹洗。

  ⑧、各种管道的保温工作,必须要强化实验或严密性实验合格后,按施工图的技术要求施工。

  ⑨、管道穿墙不应有接头、焊缝、并应加套管。进入室内管道处理方法见详图。

  ⑩、直立管子的阀门,一般应安装在操作面1.2米处,安装的各种阀门应处于关闭状态。