ltld239  发表于 2013/6/17 16:38:01      623 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

   锅炉软化树脂可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类。

  软化水树脂更换方法

  1、拆下进出水管路,排污管,吸盐管,取下控制阀头;

  2、抽出中心管,如罐体直径大于500mm则不用取出中心管;

  3、利用虹吸原理抽出树脂;

  4、安装中心管,并在中心管上方用塑料布堵住,防止树脂倒入中心管;

  5、倒入树脂,安装控制阀头;

  6、把控制阀调到反冲洗位置(顺流再生)小量给水,把树脂罐气排出;

  7、看有无漏水现象,树脂更换完成;

  树脂被污染的判断方法

  1、被铁污染的树脂,从外观上看,颜色明显变深,变暗,呈暗红褐色或黑色。树脂强度变低,工作中产水量明显减少,再生困难;

  污染原因可能是水源水含铁量高(>0.3毫克\升)或钢制老式水处理设备防腐不良或干脆没有;

  2、防腐而引起的:

  预防措施:对含铁高的水源水,不能直接进入交换器,而必须先进行除铁处理后,方可进行离子交换。

  3、活性余氯的污染:

  水源水余氯过高(>0.5毫克\升)会造成树脂结构的破坏,“中毒”后树脂颜色明显变浅,透明度增加,体积增大,强度急驻下降。树脂破碎,但树脂交换容量初期并不降低。

  主要危害:被活性余氯污染严重的树脂,将全部报废。

  软化树脂一般使用寿命为3-5年,如果经过长期使用树脂就会失效,出水就会不合格,影响锅炉使用寿命。所以为了延长软化树脂的使用期限,软化水装置会定期对罐内树脂进行反洗。