在产品水量一定的条件下,选取水通量的大小基本确定了反渗透装置的膜元件数量。如设计选取的水通量低,则装置要求的膜元件数量就多,主不高。但水能量低,污染物在膜表面沉淀量少,因而污染速度慢。如选的水通量高,则装置需要的膜元件数量就少,设备投资就低;但运行经验青蛙,在膜的水通量超过一定值时,污染速度吃不开指数规律上升,高通量的系统增加了膜污染的因素。通常对于地下水,因期 水质好,设计时可选取较高的通量。对于受污染的地表水,则应选用较小的水通量。
反渗透膜分离过程的推动力是压力差,而这种压力是由高压泵来提供的,高压泵作为制取超纯水设备的关键设备,其性能的优劣将直接影响到反渗透脱盐过程运行的经济性。高压泵可根据反渗透装置的进水流量、打求的给水压力等参数进行选型(在夷水汽伏安选定膜元件、膜组件的排列方式、回收率后,用RO设计软件可以方便地计算出需要的给水压力等数据。RO设计软件可从膜厂商处得到,
目前主要可选用的高压丢人有多级离心泵、容积式柱塞泵(小型装置)等。选用多级离心泵时,应在泵的出口管路上设置止回阀门及电动慢开阀,前者可防止停机时被浓水回流冲击而损坏高压泵,后者可防止升压过快而造成膜组件的损坏,通常升压速度不宜超过0.07MPa/s;柱塞泵依靠活塞的往复运动,将机械能以静压力的形式直接伟给液体,由于活塞连杆按简谐运动方式变化,故液体的体积流量会承受时间作周期性起伏变化。柱塞泵一般流量较小且均匀,扬程很高且一流量无关,效率较高而且扬程
流量变化之时,仍能保持高效。选用柱塞丢泵时,需在泵出口处设置缓冲器以消除脉动压力对膜造成的伤害。