中央空调循环水系统一般分为三部分,即循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统。循环冷却水多为开式,冷冻水与采暖水为封闭式;目前,高层建筑或封闭式厂方的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。这三套循环水系统各有特点,但存在同一问题:结垢、腐蚀和生物粘泥,如不进行适当的处理,势必会引起管道堵塞,腐蚀泄漏、传热效率大为降低等一系列问题,影响整个空调系统的正常工作。
冷冻水药量损失较小,但为了保证药剂在水中的有效性,须人为的进行有规律的排污、补水、加药。目前,对冷冻水中加药的间隔时间还未见报道,这里介绍几种方法。
1、根据水质检测结果不定期加药。
2、连续加药:即连续地小量排水与补水,同时连续加药。
3、定期加药:即每隔一定时间,换水加药。因换水会带走大量的冷能,故此方法一般采用部分排水补水进行,也有采用隔几个月换掉部分冷冻水、补充部分药剂的方法。
4、自动控制加药。
空调软化水设备使用药剂损失
1、由于系统本身密闭性不强,在某些接口及泵处有泄漏现象,药量随之流失。一般情况下,损失的药量占总药量的1%一10%。但在某些系统,泄漏带走的药量为主要损失;因为冷冻水系统贮水量较小,只有几个至几十个立方,泄漏一个立方也会在几天或几十天系统里的水就会置换一次。某些系统一年回补好几次药,甚至每月都补。
2、系统本身要吸附一些药剂,其损失量很小,约占总药量的1%左右。
3、在某些带有喷淋装置的冷冻水系统中,由于吸湿作用,系统水量增加而发生溢流造成药剂损失。
4、使用磷系配方,因除氧剂的消耗而必须定时补药,周期为1~2月/每次。