  1. 医院污水处理成套设备无油空气压缩机操作规程

  首先检查润滑油液位,低于下限要添加润滑油至正常液位;

  打开冷凝水排气阀,将积水排净;

  启动冷却循环水潜水泵,待循环水从出水管流出时,启动无油压缩机;停机。

  2、医院污水处理系统臭氧发生器操作规程

  将臭氧发生器调压器手柄调到零位(逆时针旋到底);

  合上配电柜闸门,开启臭氧发生器电源开关,再开启低压开关;

  打开发生器进气阀门,当高压气压表0.6Mpa后,调节气体流量计至0.06Mpa;

  打开冷却循环水节门,待循环水从出水管流出时,开启高压开关,慢慢的旋转调压手柄至所需电(160-170V);

  工作过程中随时监视各仪表显示,以保证机器正常运行,发现高压部分打火或工作不正常时应及时排除故障或果断停机;

  关机时,将调压器手柄调到零位,关高压开关,关闭冷却水进水阀,5分钟后,待残余臭氧吹净后关闭进气阀门,关闭低压开关和发生器停机按扭,拉下总闸。

  前期实验表明,以甲壳素为载体的复合式膜生物反应器(HybridMembraneBioreactor,简称HMBR)体系进水氨氮的容积负荷在(0.172.19)kg/m3!d之间变化时,系统的NH 4N去除率始终接近100.其所能降解的氨氮浓度2100mg/L已超过普通MBR工艺所能承受的最大值2000mg/L,且运行稳定。在本研究中,利用复合式膜生物反应器作为硝化反应器,研究了高浓度氨氮废水降解过程中的影响因素,为建立复合式膜生物反应器硝化反应系统提供依据。

  实验工艺流程与主要装置实验工艺采用一体式HMBR反应器。投加2500mL活性污泥,按2.778g/L的比例投加甲壳素。曝气池为有效容积10L的有机玻璃柱;膜组件为中空纤维超滤膜,膜孔径0.007m,切割分子量10000.膜下采用微孔曝气头曝气。实验采取间歇方式运行,一个反应周期为24h,其中曝气反应23h,污泥沉降、膜组件抽吸出水及反应器进水在1h内完成。真空泵采用恒定操作压力,调节流速使进水流速同出水流速相同,进水与处理后水在反应器中以推流方式上升流动,基本无混溶现象发生,实验期间不排泥。

  实验用模拟废水采用NH4Cl和NaHCO3配制的无机氨氮废水。反应器运行时添加适量无机微量元素营养液。接种污泥取自长春市大成玉米加工有限公司污水站好氧污泥池。经模拟废水驯化1周后用于实验。实验结果与分析有机物对HMBR体系运行效果的影响HMBR工艺流程。

  COD/N对系统氨氮去除能力的影响HMBR体系进水氨氮质量浓度为500mg/L,通过添加100g/L的葡萄糖溶液来改变进水中有机物与氨氮的浓度比值,由此考察有机物的存在对系统氨氮去除的影响。运行过程中温度控制在281,DO4mg/L,进水碱度与氨氮的质量比为8:1

  当进水中COD/NH 4N0.6时,出水中氨氮去除率接近100,有机物的存在对系统去除氨氮完全没有影响;当COD/NH 4N=0.60.9时,系统对氨氮的去除率虽然仍能维持90以上,但比值为0.8时,系统出水中氨氮质量浓度已为15.65mg/L.因此,必须将系统进水中COD控制在一定的比例范围内,才能保证硝化反应的顺利进行。进水COD负荷对系统脱氨速率的影响系统氨氮的脱氨速率随进水中COD容积负荷增高的变化情况。

  可知,总体上系统的脱氨速率随着进水COD的增加而降低;但在COD负荷较低的时期,系统的脱氨速率经历了一个先升高后降低的过程。一直以来,人们都普遍认为有机物对化能自养菌硝化细菌具有毒害作用。